柏武吉 2020-07-17 21:48:17 | 江苏省 土建预算计价软件GCCP | 622查看 1回答
脚手架搭设问题?
一栋建筑面积为1149.48m2框架结构配电房,檐高13.6m,一层层高5m,二层层高3m,三层层高5m,综合脚手架、混凝土浇筑、砌筑脚手架、抹灰脚手架如何套项?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、综合脚手架:按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算;注意根据工程所在地区的计价规则,不同高度等级需要分开计算。
2、混凝土浇筑:采用综合脚手架和满堂脚手架;满堂脚手架按室内净面积计算。
3、砌筑脚手架:采用里脚手架,按建筑面积的一半计算。
4、抹灰脚手架:采用里脚手架,按建筑面积的一半计算。
首次提交 2020-07-17 22:43:07 最近修改2020-07-17 22:44:12 (修改过1次)
-
一个圆柱形设备直径14米、高12米,在它外面搭设环绕的脚手架,请问1、脚手架工程量多少;2、要不要取高空费;3、套什么定额啊?感谢指导!
-
由于楼栋外无地下室顶板,现我方在外脚手架落地架底部浇筑100mmC20素混凝土,甲方认为此处混凝土为搭设外架必须的施工措施,不予计取,请问是否有相关答疑或者文件支持此说法,实际我们是施工了
-
外脚手架包干,主体封顶之后,外脚手架已经拆除。后发生设计变更,需要搭设外脚手架。
各位前辈好,外脚手架包干,主体封顶之后,外脚手架已经拆除。后发生设计变更,局部需要重新搭设外脚手架,请问这部分外脚手架可以计费吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看