six66 2008-08-10 22:50:06 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 932查看 6回答
在基础层中条形基础及承台与防水板顶标高相同,在计算结果里没有扣减关系,应该怎么解决?谢谢!h
桩承台及条形基础的高度为1.5米,顶标高为-6.73米 防水板的厚为0.25米,顶标高也为-6.73米.在计算结果中桩承台.条形基础及防水板的工程量没有扣减关系.希望给予答复,谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我很同意‘基础中的构件只有基础属性的才发生扣减关系’观点。如果将防水板用板构件定义,自然就不扣减了。要用筏板定义防水板布置就会自动扣减的。
2008-08-11 08:36:15
-
我认为如果标高均设置正确并且均用的基础属性的构件是会自动扣减的.
2008-08-12 09:30:33
-
防水板你是按筏板基础定义的吗?软件中筏板基础与桩承台、条形基础没有扣减关系;解决办法是:将桩承台按独立基础、条形基础按基础梁画上就可以了;如果桩承台无法按独立基础处理,那就只能用表格处理了。
2008-08-10 23:21:54
-
桩承台及条形基础的高度为1.5米,顶标高为-6.73米 防水板的厚为0.25米,顶标高也为-6.73米.在计算结果中桩承台.条形基础及防水板的工程量没有扣减关系.希望给予答复,谢谢 回答:应该扣减,您捡查一下,放水板的标高与桩承台及条形基础是否设置正确,放水板您用的是哪个构件定义的?建议用墙定义并正确输入标高就能扣减了
2008-08-11 07:14:54
-
基础中的构件只有基础属性的才发生扣减关系。 你如果将防水板用板构件定义,自然就不扣减了。 应该用筏板定义防水板布置就会自动扣减的。
2008-08-11 07:19:45
-
防水板用筏板定义,软件是可以识别扣减的。
2008-08-11 08:22:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看