艺馨 2020-07-18 14:40:34 | 吉林省 其他专业 | 656查看 3回答
请施工现场大师进!!问题很简单!!
请施工现场大师进!!问题很简单!!请施工现场大师进!!问题很简单!!
对于框架结构,框架柱的拉结筋处理?是预埋还是植筋?有没有强制规范规定?对工程资料有没有影响?(是如实的写还是有具体的规定必须是什么形式)如果有请发送邮箱103113290@qq.com
说的越清楚越能采纳答案!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
拉结筋我这边项目部这几年一直用预埋方式做,对工程资料的影响就是省去了检测资料,工期方面缩短,这部分最好图纸会审提一下,征得设计同意,质检站或者业主检查时也能拿出个东西
2020-07-18 14:51:15
-
你应该 看看相关的施工工艺标准。
2020-07-18 14:44:41
-
看设计,走签证。设计一般为预埋,想算植筋走签证,当然有的设计图集上就是植筋。
2020-07-18 14:46:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看