• 为什么埋管时有些图纸有接地母线,有些没有,什么情况下需要重复接地

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    为什么埋管时有些图纸有接地母线,有些没有,什么情况下需要重复接地

    一般金属管道的或者是化学可燃液体或者是气体的需要做地接,如果是塑料管一般不用,如果是可燃液体或者气体是必须要做的,重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。一般需要重复接地的设计中会有说明。可燃液体或者是气体需要做重复接地。如果是电气专业路灯与路灯之间敷设的穿管电缆,在路灯位置做重复接地。

    首次提交 2020-07-19 20:37:30  最近修改2020-07-19 20:38:43 (修改过1次)

  • 钢管需要

    2020-07-19 13:12:41 

  • 为什么埋管时有些图纸有接地母线,有些没有,什么情况下需要重复接地


    答:户外的市政管道和路灯线路需要敷设接地母线