qqshen 2008-08-11 14:08:04 | 上海市 其他专业 | 651查看 12回答
板钢筋已经布置,但是“查看受力筋布置情况”时却显示这块板未出现网格s
如题,如下图。问题补充:大家眼力都不错,可惜估计都不对,这块板就是有问题,我重新画了,再布置还是不对,钢筋统计已经统计出来了,就是显示不了,板分割后再布置就能显示,合并后再布置就是不行。郁闷中,总是会让我碰到这些问题。
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳估计还是你画掉了,有的地方己显示了.不可能有的能显示而有的不能显示,你再检查下吧.
2008-08-11 14:11:37
-
已采纳可能你布置板时错了。建议用F5键。
2008-08-11 14:12:58
-
已采纳两种可能,一是没有布筋,二是可能受力筋定义时定义成面筋。
2008-08-11 14:13:14
-
已采纳再看看受力筋的布置,如果在这里没有显示出来的话,应该就是没画上,或者是给删掉了
2008-08-11 14:14:21
-
已采纳你没有布置上去,重新再布一次
2008-08-11 14:14:37
-
已采纳没有网络的板块就是漏掉布置钢筋了,检查一下,补上就好了。
2008-08-11 14:15:27
-
已采纳根据你图形的显示 你的钢筋为没有布置上去。在 查看钢筋时候 无论你布置上的钢筋为底钢筋 还是面筋, 都是有显示的
2008-08-11 14:16:15
-
已采纳很明显,这部分板只有水平方向的受力筋,没有垂直方向受力筋和面筋。
2008-08-11 14:18:55
-
已采纳你只布置了一个方向的筋,另一个方向的没有布置。
2008-08-11 14:20:43
-
已采纳你没有布置另一个方向的筋,自然就不会显示了。
2008-08-11 14:27:18
-
已采纳从图中可以看出你只布置了底筋,并没有布置该处的面筋,因此查看受力筋布置情况是看不到布筋的,你重新设置一下钢筋形式,再布置到图形去,查看一下吧。
2008-08-11 14:28:10
-
已采纳你可以按下F12在构建显示上面全选,只要你画上肯定能显示出来的
2008-08-11 14:31:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看