machuanying 2008-08-11 15:56:02 | 山东省 土建算量GCL2013 | 532查看 7回答
图形算量8.0怎样处理错层问题E
山坡上的别墅,室内标高相差1.6米,室内楼梯错层,屋面错层,怎麽处理?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、GCL2008开发标高可以处理,这样的工程最好用2008. 2、GCL8.0中可以用这样的方法处理,一般立面构件可以画全部的,平面构件梁、板 可以在分层中画,软件提供了9个分层,但是基础的处理有点麻烦,不同的类型处理的方法不太一样。 3、部分处理不了的可以放在子楼层,但是要考虑到的是子楼层与主楼层没有扣减关系。
2008-08-11 15:57:52
-
用分区域来处理整体错层,用修构件的标高来处理局部错层!
2008-08-11 16:03:31
-
错层若在同一侧按另一个工程输入
2008-08-11 16:41:56
-
合理化建议: 我也遇到过同样的问题 (1)你可能现在用的是图形算量8.0,就得分两个工程分别建立。 (2)如果你用的是图形2008版,就可以分区域1、区域2来解决这个问题。
2008-08-11 16:51:24
-
用子楼层来处理 现在可以用2008直接来输入了
2008-08-11 21:16:32
-
用子楼层来做。
2008-08-11 16:56:43
-
用2008吧。重做一次。
2008-08-11 18:12:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看