jianghao04152006 2008-08-11 16:08:13 | 辽宁省 其他专业 | 416查看 16回答
强烈谴责!!钢筋算量软件问题2
框架结构、独立基础、框架柱的箍筋为什么会多呢?(层高3.6米,A6@100/200,边柱,中柱的箍筋为什么是38根,而中柱是28根,03G101) 服务人员说边柱、中柱、与角柱的箍筋是不一样的,我认为这种说法是不成立的。 请教高手指点,软件计算的到底对不对,?? 中柱、边柱与角柱的箍筋在03G101里,还是在什么规范里有明确说明箍筋不一样吗???问题补充:谢谢各位高手的指点,不过我对大家的回答感到无比的失望,真的让我为您们的回答而心痛啊!! 1.我用这个软件也有1年多的时间了,更不可能出现有人说的是不是一层量的汇总,我他妈的其他层都一样。 2.请高手指点,不是要您们这种指点,因为你们这不是解决问题的办法,更没给出什么说法来。 3.请问高手都去看奥运了吗????
全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不会的,软件完全按03G101设置,它比人在计算上考虑得更周全,边柱、中柱、与角柱的箍筋是不一样的是主筋大小不同,按03G101图集,箍筋是不一样,我验算过软件是正确的
2008-08-13 16:54:44
-
大地同志边柱,中柱的箍筋为38根可能是包括下面的箍筋,而中柱只是本层的箍筋,请你在查看验证正一下。
2008-08-11 16:17:19
-
箍筋的根数按图纸中设计的间距算.如果间距一样边柱、中柱、与角柱的箍筋应该是一样的
2008-08-11 16:17:45
-
我算的角柱、边柱、中柱的箍筋是一样的。
2008-08-11 16:19:41
-
同志,你要看一下你两个柱子的加密区给一样说,根数是加密区与非加密区的总和.
2008-08-11 16:22:43
-
一层柱的箍筋包括基础柱的箍筋,基础层内的2个箍筋除外。 边 、角、中柱的箍筋只要箍筋间距一样,计算结果是一样的。 你在试一下。
2008-08-11 16:24:47
-
有地下室吗?我怎么计算的一样呀?
2008-08-11 16:53:11
-
如果箍筋间距一样,计算结果应该是一样的,计算完成后,你用编辑钢筋仔细检查一下,看看中柱和边角柱有什么不同。
2008-08-11 17:02:12
-
服务的讲确实不对。先建议右键查看属性下间距有没有输入对和柱的底标高和柱的高度、如果你输入的是A6@100,那就正确了,输入正确的话,查看箍筋计算规侧、看下是怎么计算箍筋的,希望能帮上你忙。
2008-08-11 16:35:57
-
我知道你的意思,你在一层或在地下室层里,你所汇总看的量包括了基础层里的钢筋,比如你基础层高2米,扣掉你基础高度0.6米,那么还有1.4米高的箍筋算到了一层或负一层.
2008-08-11 16:38:36
-
你能把工程发给我,我给你看一下吗?先不要急,按照楼上的说法检查一下。
2008-08-11 16:47:03
-
检查一下钢筋信息输入,如果你的信息输入正确,软件会按照你的要求来做的,我刚试一下,我想知道你这是顶层柱还是标准层柱,,就是在柱上有梁的话,箍筋根数要比柱上没有梁的箍筋要多,因为软件考虑的梁的部分,所以要比没有梁的多,你看一下,你28根的箍筋的柱上有没有画梁,就明白了。 不行你自己先随便建一个轴网,在上面画上三根柱子,边、角、中柱,然后另画三根一样的,在上面画上梁,汇总计算就会发现问题所在,可以试一下。
2008-08-11 16:24:55
-
你算的柱子的钢筋是正确的 ,你看的应该是首层的柱子,在软件里钢筋把基础里的箍筋汇总在首层里 ,而基础里的箍筋是基础里柱生根在基础最底部那几个箍筋一般 2.3根。 你把基础和首层的箍筋加在一起去看就明白了
2008-08-11 16:27:37
-
是不是你刚使用软件,不太熟悉,我用广联达软件做预算时,把预算多做出将尽100万元,上老火了!
2008-08-11 16:31:08
-
GGJ10.0钢筋算量软件还是不错的,可能你还不太熟悉操作,别急慢慢检查一下,这类工程钢筋我算过,不会有错。只是该软件没有钢筋三维图形,要不然一看就清楚了。
2008-08-11 18:20:17
-
回答“框架结构、独立基础、框架柱的箍筋为什么会多呢?(层高3.6米,A6@100/200,边柱,中柱的箍筋为什么是38根,而中柱是28根,03G101) 服务人员说边柱、中柱、与角柱的箍筋是不一样的,我认为这种说法是不成立的。 请教高手指点,软件计算的到底对不对,?? 中柱、边柱与角柱的箍筋在03G101里,还是在什么规范里有明确说明箍筋不一样吗???” 软件的计算应该是没有问题的,你说的也对,“边柱、中柱、与角柱的箍筋是不一样的”这种说法是不对的。 建议你检查一下两个柱的底标高以及相关的独立基础的标高,检查的方法可以在柱的绘图界面点击“属性”,再点击要查看的柱,在属性编辑框中点击“其它属性”看看标高是否一样。 另一种方法是用三维显示看看。 再就是检查两个柱的柱高设置是否有问题。 建议你净下心来检查自己的相关各项属性的设置,如果设置是相同的,算出的工程量是应该一样的。
2008-08-11 19:53:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看