• BV-3*6+2*4

    BV-3*6+2*4算量的时候是算一根电缆还是怎么算,套价的时候是套多芯软导线还是带正常电线,求指点谢谢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    BV-3*6+2*4算量的时候是算一根电缆还是怎么算,套价的时候是套多芯软导线还是带正常电线,求指点谢谢


    答:1、这是电线,区分两种规格,6平方的单根长度乘以3,4平方的单根长度乘以2

    2、执行电线的定额子目

    首次提交 2020-07-20 15:23:08  最近修改2020-07-20 15:24:07 (修改过2次)

  • 电线,三根6mm2的,两根4mm2的。编清单的时候分开计算分开套项。

    2020-07-20 15:24:01 

  • 应该是算一根多芯的


    2020-07-20 15:24:36 

  • 是电线,不是软线

    3根6平方的线和二根有4平方的线

    2020-07-20 15:26:01 