• 这个构件钢筋怎么处理j

    如图所示Z1的纵筋是4B14,箍筋是A6.5@200,其余已标明。请问这个构件在GGJ10.0中柱还是墙处处理,怎样输入钢筋信息,请用图形指明,谢谢!!

    输入钢筋信息

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一字型参数柱。在暗柱中建立‘一’字型柱,按照图表达的钢筋信息输入就能解决了。

    2008-08-11 19:42:44 

  • 这是一个一字型的暗柱,按提示输入钢筋就行了。

    2008-08-11 20:12:39 

  • 供参考(是中间层,层高按 3米,一级抗震, C35):

    2008-08-11 20:14:57 

  • 你按暗柱处理就可以呀。

    2008-08-11 20:54:34 

  • 这是一个剪力墙柱,按参数化暗柱处理即可。

    2008-08-11 20:58:34 

  • 可以在其他钢筋里面定义。

    2008-08-11 21:15:56 

  • 一字型参数柱。

    2008-08-11 18:38:25 

  • 这是一个暗柱,因为有箍筋你按暗柱去处理比较好

    2008-08-11 18:39:25 

  • 在暗柱中处理,建立‘一’字型柱,直接按图表达的钢筋信息输入即可。

    2008-08-11 18:40:18 

  • 答:可按一字型参数化柱输入

    2008-08-11 18:42:26 

  • 你好,按照暗柱来解决吧,钢筋信息就按照纵筋是4B14,箍筋是A6.5@200 来编辑,其余的钢筋然后在“其他钢筋”里编辑,然后来到绘图界面画图即可

    2008-08-11 18:44:42 

  • Z1你就按照Z1大小画上去,钢筋输入4B14,不设箍筋,然后按照图示尺寸输入两个暗柱,钢筋也按图示输入,这样如果有剪力墙就不会影响剪力墙的钢筋算量。

    2008-08-11 19:18:53 

  • 你所说的Z1应该是约束边缘暗柱吧,按照AZ输入

    2008-08-11 21:31:08 

  • 如图所示Z1的纵筋是4B14,箍筋是A6.5@200,其余已标明。请问这个构件在GGJ10.0中柱还是墙处处理,怎样输入钢筋信息,请用图形指明,谢谢!! 这是短肢剪力墙中的暗柱

    2008-08-11 21:58:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!