• 用基础梁内主筋焊接成一体作为接地极的应该套用哪个子

    用基础梁内主筋焊接成一体作为接地极的应该套用哪个子目

    问题补充:河南定额中没有利用基础钢筋做接地极这一项,有一个子目(均压环敷设利用圈梁钢筋焊接成一体)不知道应不应该套??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用基础梁内主筋焊接成一体作为接地极的应该套用哪个子目 不套子目

    2008-08-11 21:18:16 

  • 你们定额里没有:利用基础钢筋做接地极这一项吗?河北定额是套这一项。

    2008-08-12 08:27:05 

  • 定额中有利用底板钢筋作接地极的子目

    2008-08-14 16:45:54 

  • 河北03定额:2-757 利用基础钢筋做接地极 单位 m2.

    2008-08-16 12:00:15 

  • 可以套基础的面积计算。

    2008-08-11 20:02:05 

  • 套接地母线敷设 户内接地母线敷设

    2008-08-11 19:10:27 

  • 套用避雷网安装定额

    2008-08-15 11:11:13 

  • 应该套电气中的定额:套接地母线敷设

    2008-08-11 19:12:00 

  • 回答“用基础梁内主筋焊接成一体作为接地极的应该套用哪个子目” 现在的消耗量定额中有以结构主筋为接地极而增加人工、材料的相关定额,你可以查看一下当地的电气部分的定额。 如果你当地的定额中没有,可以根据实际情况和比较接近的定额做补充定额,也是可以的。

    2008-08-11 19:12:40 

  • 1.套接地母线敷设、户内接地母线敷设 或接地跨接线。 2、河北03定额按满堂基础面积计算。

    2008-08-11 19:19:29 

  • 套电气中的定额:套接地母线敷设。建议你察看当地的定额项目是否有,若没有做一个定额补充项目(方法是:根据市场材料、人工、机械价来编制)。