• 电气配线和电缆套价问题

    1、YJV-4X35+1X16此电缆套价的时候,是否按35+16=51㎡套:铜芯电力电缆敷设 截面120mm2以下?

    还是按35㎡,套:铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下?、

    2、计算规则说

    【照明线路中的导线截面大于或等于6㎜2时,应执行动力线路穿线相应项目】

    是否所有电线,大于6㎡均套动力线路

    需要区分照明线路和插座线路么?

    3、一个预算中NH-RVS-2*1.5,套:管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面 1.5mm2以内

    具体什么时候套多芯软导线,什么时候套照明线,什么时候套动力线呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.按35mm2套,5芯

    2.是不分照明和动力,6mm2以上的都按动力线

    3.根据导线的型号判断是否多芯软线。一般的照明和插座回路算照明,动力回路算动力的

    2020-07-20 22:43:21 

  • 1、套铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下,2、套4mm2以下照明线。

    2020-07-20 23:19:42 