imbea 2020-07-21 08:59:21 | 河北省 土建预算土建计量GTJ | 2388查看 7回答
请问这个集中标注中下部通长筋中的“/”是什么意思?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是分二层布置钢筋的意思,上面一层布置2根18的钢筋,下面一层布置4根22的钢筋 。
2020-07-21 09:01:42
-
就是相加的意思。
2020-07-21 09:00:19
-
你好,是上排和下排的意思;表示下部钢筋的上排是2C18,下排是4C20,下部钢筋一共有6根钢筋。
首次提交 2020-07-21 09:00:37 最近修改2020-07-21 09:01:34 (修改过1次)
-
表示分排布置,上排筋2c18/下排筋4c20
首次提交 2020-07-21 09:00:45 最近修改2020-07-21 09:02:23 (修改过1次)
-
2排底筋,第一排2C18,第二排4C20
软件组直接输入就行了
2020-07-21 09:01:55
-
是底筋分二排的。/号前是二排,2C18。4C20,底排。
2020-07-21 09:02:05
-
梁的下部通长筋,2c18是指下部通长筋的第一排,4c20指的是下部通长筋的第二排钢筋
2020-07-21 09:13:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看