• 砌体墙钢筋问题

    附加钢筋钢筋图我这个是地下室外墙的钢筋图 我得理解就是1.2号钢筋是垂直分布钢筋 3号是水平钢筋  但是拉筋c6隔二拉一是什么意思 应该写c6-600*600吗  还有附加钢筋4号这个我应该怎么输入软件

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是剪力墙

    1.2号钢筋是垂直分布钢筋 3号是水平钢筋

    拉筋间距是墙钢筋的2倍

    4号筋在其他钢筋输入

    答疑解惑