自来水工程
北京自来水集团出的验收规范,要求自来水管道必须走警示带和管道上的防脱卡箍,然后图纸并没有说明做警示带,然后防脱卡箍平常也不给,只是在抢工期的时候会用到。那这样还有么有必要提一个询问函让甲方确认下。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最好是 让甲方确认一下,一面验收的时候 麻烦。责任不好划分 。
2020-07-22 09:58:23
-
正常情况下,有规范要求的都能计算,不管设计说明上有没有要求。但避免扯皮,还是提前做个签证之类的东西,让甲方确认(或签认)。
2020-07-22 10:04:32