• 梁的集中标注为:KL1(3)300*700

    梁的集中标注为:KL1(3)300*700 A8@100/150(2) 2C20 G4A12 在梁的第一跨下部钢筋为:2C18+2C16 N4A12 请问:在原位标注上侧面钢筋中腰筋为G4A12【1-3】那么第一跨中下部的N4A12 要怎么在原为标注上输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • N4A12在原位标注上直接输,G4A12在原位标注的第二跨开始输,写成 [2-3】

    2008-08-12 15:53:00 

  • 梁的集中标注为:KL1(3)300*700 A8@100/150(2) 2C20 G4A12 在梁的第一跨下部钢筋为:2C18+2C16 N4A12 请问:在原位标注上侧面钢筋中腰筋为G4A12【1-3】那么第一跨中下部的N4A12 要怎么在原为标注上输入? 答:第一跨中下部的N4A12的侧面钢筋要对应在原位标注的时候输入,且要在第二跨侧面构造钢筋中修改G4A12【1-3】为G4A12【2-3】。如果你不修改的话,那么软件会多计算侧面构造钢筋的工程量

    2008-08-12 15:59:11 

  • 这个问题就需要你手动的去修改下 平法表格里的 侧面钢筋了, 你不会把G4A12在 第二跨 写成 [2-3】

    2008-08-12 15:50:02 

  • 在表格里相应跨的腰筋位置输入就可以了

    2008-08-12 15:50:29 

  • 第一跨下部的钢筋信息有误、去找下设计。我想你第跨应该是上部钢筋吧,如果是的话就在上部钢筋按信息输入即可。N4A12是代表腰筋、在原位标注1-3跨中输入腰筋中输入N4A12即可。N4A12表示受扭腰筋。

    2008-08-12 15:51:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!