lllll 2020-07-22 18:06:36 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 825查看 1回答
请问软件在处理柱的上下层钢筋直径不同和位置不同时的方法怎么不同?
为什么软件对上层柱钢筋直径不同时在KZ6就可以直接连接上去,不是按照图集上层比下层钢筋直径大时往下延伸呢?
为什么KZ7的上层钢筋往下锚固会是15d?
2020-07-23 14:28:32 补充
我设置的-0.05的梁为框架梁
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:应该是基础层定义框架柱,一层定义框架柱。
2020-07-22 18:12:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看