鑫 2020-07-23 00:25:49 | 广东省 安装电力结算计价软件GCCP安装算量GQI | 5834查看 2回答
请教各位大佬一个问题,带电话插孔的手报按钮走几根管??
如图:带电话插孔的手报按钮和声光报警器在图纸里,一般是连在一块的嘛,
然后信号线和电源线经过声光报警器,电话线经过带有电话插孔的手办按钮,
我想问,带有电话插孔的手办按钮所需要的信号线,是从声光报警器那里,再走跟管连接过来吗?在广联达软件里,是不是在两者之间画一条信号线上去?图片的信号线是我自己画上去的,图纸没有。还是说。不用补信号线上去,就按照图纸那样就行了??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看图,声光上,手报下。一根管下来,三根经过声光,然后信号和电话到手报
2020-07-23 08:21:54
-
一般是2跟管子 一根报警线和一根电话线
2020-07-23 01:54:13
-
请问一条消防电话线RVS-2*1.5可以连接同一层楼7个手动报警按钮(带电话插孔)吗?
请问一条消防电话线RVS-2*1.5可以连接同一层楼7个手动报警按钮(带电话插孔)吗?还是得7条消防电话线才可以连接同一层楼7个手报带电话插孔的?
-
比如说在一个打的空间里面,有烟感、带电话插孔的手报、消火栓按钮、风机模块等,所有线路需要每根线管里面都走线吗?如果不需要的话,应该怎么走呢?!!怎么形成联动
-
请教各位大神一个问题,如原CAD图所示,建模时,接线方式应该是第一种接法还是第二种接法?声光报警器和带电话插孔的消防按钮作为中转时都需要上下返立管吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看