• 我想布置基础的信息 筏板基础 板厚为400

    我想布置基础的信息 筏板基础 板厚为400 可是在楼层设置里 我设置了 基础层 -1层 我的基础层的层高该怎么设置 设置为多少呢 谢谢大家

    问题补充:我补充说下 这个工程包括设备层 底板标高-1.900m 这个设备曾的设置 在楼层管理里面 是不是设在地下室的子楼层里呢? 地下室的层高 是不是从基础到首层板的高度啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础层 钢筋软件中,从首层地面结构标高,到最深的基础构件底标高 图形软件中,从首层地面建筑标高,到最深的基础构件垫层底标高 基础设备如果标高不在地下室标高内,可单独设置一层(-2层) 地下室的层高是从首层构件标高到基础顶标高,而不是基础底标高

    2008-08-13 09:52:49 

  • 你好,基础层层高为筏板底标高至筏板顶标高,如果有基础梁的话就为基础梁的顶标高,你筏板的高度是400,那么层高就按照400来做,当然了以筏板顶标高为主; -1层为筏板顶标高至-1层的楼板顶标 补充:你能把从基础到地下室的标高各说一下吗,地下室的层高只到首层地面结构标高

    2008-08-13 09:47:31 

  • 如下设置层高: 基础层:筏板基础顶标高以下。 -1层:筏板基础顶标高到首层地面标高。 注意:钢筋软件中,标高指结构标高,基础层往下到基础垫层上(即不含垫层厚度);图形软件中,标高指建筑标高,基础层往下到基础垫层下(即包含垫层厚度)。

    2008-08-13 10:01:36 

  • 在GGJ钢筋是筏板底到本楼±0.00、GCL算量里垫层底到±0.00, 设备层可以作为子楼层,也可以通过调整标高来处理。

    2008-08-13 10:06:29 

  • 首先,在新建工程后,首层与基础层由系统自动建立,对于首层和基础层用户仅需要根据实际情况修改其层高便可.无地下室时,基础层层高应定义为首层结构地面至基础底标高位置;有地下室时基础层层高应定义为基础的厚度.在这里如果你的基础图中的基础仅有400厚的筏板基础,那基础层的层高就是400;如果低于筏板底标高还有其它基础,如桩承台、独立柱基等,那就该按最高的一种基础定义基础层的厚度。在钢筋GGJ软件中,当有地下室时基础层的板厚是地下室底板(有可能是筏板\\也有可能就是一般的地下室底板)的厚度;当没有地下室时基础层的板厚是多少在钢筋软件中其实并不重要,因为这种情况它一般不布筋,自然不影响钢筋量.你按建筑图地面做法的砼厚度定一个就可以了.因为当导到算量软件时,它对相关工程量会有影响.

    2008-08-13 10:08:22 

  • 新建工程后,首层与基础层由系统自动建立,对于首层和基础层用户仅需要根据实际情况修改其层高便可.无地下室时,基础层层高应定义为首层结构地面至基础底标高位置;有地下室时基础层层高应定义为基础的厚度.在这里如果你的基础图中的基础仅有400厚的筏板基础,那基础层的层高就是400;如果低于筏板底标高还有其它基础,如桩承台、独立柱基等,那就该按最高的一种基础定义基础层的厚度。在钢筋GGJ软件中,当有地下室时基础层的板厚是地下室底板(有可能是筏板\\也有可能就是一般的地下室底板)的厚度;当没有地下室时基础层的板厚是多少在钢筋软件中其实并不重要,因为这种情况它一般不布筋,自然不影响钢筋量.你按建筑图地面做法的砼厚度定一个就可以

    2008-08-13 11:26:08 

  • 基础层高度是指? 基础层高: 在钢筋中.基础层高不包括垫层高度.也就是从柱基算至00位置,有地下室的.从垫层上表面到地下室底标高处. 在图形中.基础层高包括垫层高度,也就是从垫层底算至00位置 ,有地下室的.从垫层底至地下室底标高. 也就是说,如果有地下室,你把基础层高定义为基础层高深处到地下室<如果地下室有几层,这个层高就是最下一层地下室的标高.>地面标高,如果地下室有二层,你就建立二个负层,也就是-1和-2层. 你试试吧

    2008-08-13 15:01:42 

  • 钢筋软件中,从首层地面结构标高,到最深的基础构件底标高 图形软件中,从首层地面建筑标高,到最深的基础构件垫层底标高

    2008-08-14 08:20:21 