aahai19850408 2008-08-13 09:45:12 | 广东省 土建算量GCL2013 | 366查看 6回答
GCL2008中承台标高,不能同基础梁重合.b
承台标高为-7.65 承台厚1.1 基础梁标高为-6.25 梁高为0.7 理论上 -7.65+1.1=6.55 -7.25+0.7=6.55 他们顶标高应是平的,但现在三维显示不平,况工程量汇总后不扣减。如图:问题补充:是否与低标高有关?低标高又是相对哪个标高来说的 ?基础梁是-7.25米
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能原因:从你附的图来看,你的基础梁和桩承台不在同一层,所以没有相交部分,这也就不会有扣减了。很可能是绘图的时候使用了相对标高。因为相对标高是对层而言的;请再检查一下桩承台和基础梁的图元属性标高值。
2008-08-13 17:48:26
-
你基础梁是-6.25还是-7.25啊。怎么上下不一致啊
2008-08-13 09:49:36
-
你选中承台,在属性编辑器里把底标高改为-7.65 就可以了。
2008-08-13 10:00:58
-
你的承台顶标高为-7.65,而基础梁底标高为-6.25-.7=-6.95,两者相差0.7,肯定不是一个标高撒,
2008-08-13 10:01:59
-
建议修改标高后在计算。
2008-08-13 10:21:42
-
我也遇到过,这个底标高是指梁的底标高、基础梁标高应该为-6.25-0.7=-6.95。右键在梁属性里修改为-6.95就可以了。
2008-08-13 10:37:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看