• 安装工程端子箱和端子板一般用在哪里?3

    安装工程端子箱和端子板一般用在哪里?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    端子箱分总等电位端子箱和局部等电位端子箱,总等电位端子箱以MEB表示,用于-1层或1层,局部等电位端子箱以LEB表示,用于卫生间

    2008-08-13 15:01:54 

  • 安装工程端子箱和端子板一般用在防雷接地系统中,比如:图纸卫生间做一圈接地母线,中间就有接地端子箱。

    2008-08-13 14:46:09 

  • 安装工程端子箱和端子板弱电中用的多一点,用在防雷接地箱与等电位箱上。

    2008-08-13 14:50:45 

  • 安装工程端子箱和端子板一般在防雷系统中用在单元一层设总等电位端子箱和卫生间设户等电位端子箱,端子板是在端子箱中是接线用的

    2008-08-13 14:55:56 

  • 问:安装工程端子箱和端子板一般用在哪里? 答: 1、总等电位端子箱在地下室安装(参考图集 02D501-2 P11-15),与所有进出楼的金属管道焊接为一个整体式二次接地体; 2、浴室、卫生间端子箱在浴室、卫生间里,距地一般0.5M,与水暖金属管道、浴巾架、金属地漏等所有金属连接。参考图集 02D501-2 P16

    2008-08-13 14:57:52 

  • 答:一般用在做防雷工程中

    2008-08-13 15:17:18 

其他类似问题 查看更多