• 各位前辈,请问这种柱的箍筋如何设置?

    墙身只用设置两个拉筋嘛?标注的墙身水平筋是否需要在柱中设置,请解答,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:只用设置两个拉筋,墙身水平筋是不用绘制,暗柱需要用剪力墙覆盖,软件自动计算剪力墙水平分布钢筋贯通布置,在节点设置里面设置弯勾长度。【是否分为2排】

    首次提交 2020-07-25 11:49:28  最近修改2020-07-25 11:50:46 (修改过2次)

  • 上方的节点是说明墙水平筋与暗柱的关系。不是暗柱的钢筋示意。

    暗柱是两个箍筋,没有拉筋,纵筋是8个12的。