努力的保安 2020-07-25 14:57:50 | 土建 | 441查看 2回答
请问为什么广联达算出来这个锚固是10d呢,混凝土等级C35,锚固应该是34D啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是植筋的锚固长度,不是预留钢筋的锚固长度。
2020-07-25 14:59:14
-
过梁和板伸入支座不是按锚固,按构造要求的.不是锚固长度.
2020-07-25 14:59:35