xuhongyan 2008-08-13 16:31:00 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 847查看 10回答
我在看梁图纸时经常能看到集中标注和原位标注的位置有
我在看梁图纸时经常能看到集中标注和原位标注的位置有2/3,4/2的字样,请问这是什么意思?有些梁只在一侧支座有支座筋,另一侧没有标注,这是代表这一侧没有布筋还是省略了没写?请各位指点.谢谢. 这是我按照图纸的标注画上去的,我想知道在这跟梁左侧有没有支座筋?还是就按照图纸标注的画就可以了?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图纸经常能看到集中标注和原位标注的位置有2/3,4/2的字样,分号前的数表示在上,分号后的数表示在下,还应分清楚是梁下部双排钢筋还是梁上部双排钢筋,比如象2/3一般是梁下部钢筋为两排及2根在上3根在下;比如4/2一般是表示梁上部的负弯矩钢筋(支座上部)为两排及4根在上2根在下; 2、有些梁只在一侧支座有支座筋,另一侧没有标注,这是代表这一侧上部钢筋与集中标注的上部通筋(角筋)一样及不需要再布其它支座负筋了; 3、你按照图纸的标注画上去就可以了,这个梁左侧支座筋就是集中标注的上部通筋(角筋),就按照图纸标注的画就可以了。
2008-08-13 18:00:18
-
如3B20+2B18 2/3 表示在下部的第一排布3根20、第二排布2根18(均二级钢)。 左边没有支座筋、就按照图纸标注的画就可以。
2008-08-13 16:33:03
-
2/3,4/2表示钢筋的排数,2/3表示两排钢筋,第一排为2根 ,第二排为3根 有些梁只在一侧支座有支座筋,另一侧没有标注,这是代表梁的中间支座处的两侧支座负筋都是一样的。你只需输入两侧中的任意一侧都可以,两侧都输入也可以,软件也会按照规则计算两端的 这是我按照图纸的标注画上去的,我想知道在这跟梁左侧有没有支座筋?还是就按照图纸标注的画就可以了? 答:图片中的钢筋是端支座处支座负筋的问题,这些只要按图输入就可以了,不存在两端的问题
2008-08-13 16:33:39
-
表示底部钢筋一排排2根B18,二排排3根B20
2008-08-13 16:38:38
-
3B20+2B18 2/3 说明梁的底部钢筋是分两排施工。 梁底筋为:下排3B20的钢筋(梁的底部钢筋的下排),上排(梁的底部钢筋的上排)为:2B18的钢筋。
2008-08-13 16:41:17
-
按照03G101-1中的解释,如果是中间支座的话两侧支座的布筋一样只标注一侧即可,你这个图中他只是一跨可是也只标注了一侧,建议你于设计单位联系一下,
2008-08-13 17:17:25
-
表示梁底部贯通受力筋。2/3 是自上而下分的排数,上面一排:2B18;下面一排:3B20
2008-08-13 17:19:41
-
例如2/3是表示支座负筋上下两排钢筋,2、3是表钢筋根数。
2008-08-14 10:35:18
-
你干这行多久了,找个明白人学一下,在这很难说清楚2/3等表示上排2根下排3根,框架支座只需输入一侧,因为两侧是一样的
2008-08-13 20:27:56
-
左边没有支座筋、就按照图纸标注的画就可以。2/3等表示上排2根下排3根,框架支座只需输入一侧,因为两侧是一样的
2008-08-13 21:40:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看