• 关于梁通长筋的设置问题

        各位前辈、老师们好,今天拿到新图纸发现了一处困惑的地方,特此请教

        如图:

    上部通长集中标注答疑解惑广联达服务新干线

    集中标注有上部通长筋的信息,图纸说明中说带“()”的原位标注是通长钢筋。图一左右两端带括号的原位标注信息一致倒还好说,但图二图三左右两端的信息就不一致了……  所以很困惑,不知如何设置这几根梁的通长钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计人的理念有点模糊。

    带括号本身是架立筋是不进入支座与支座筋搭接计算的,可这图上的标注是跨中筋的意思,通长就是要进入支座。

    直接在跨中筋位置别带括号输入就行了。

    2020-07-26 14:31:52 

  • 集中标注与原位标注不同同时,原位标注优先为原则,这样图二左边皮右边跨面通长钢筋分别是4C20和3C20了。

    首次提交 2020-07-26 14:30:00  最近修改2020-07-26 14:31:07 (修改过1次)

  • 你好:建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2020-07-26 14:32:58 

  • 在对应的跨中筋里输入,不要输入在括号内

    2020-07-26 14:34:48 

  • 没凝问,集中标注与原位标注信息共享的,但有原位标注必须原位优先,截图二,三情况以原位标注输入钢筋信息即可。去掉括号,

    首次提交 2020-07-26 14:48:51  最近修改2020-07-26 14:50:43 (修改过2次)