涵儿 2008-08-13 22:36:08 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 481查看 11回答
关于楼层单方钢筋量的问题m
请教一下,短肢剪力墙结构,做了首层的钢筋量,合每平方米才40kg,是不是太少了? 是我在画图的时候节点处理的不对吗? 还是什么原因?问题补充:基础的40.944T 地下室是每平60KG 1-18层是每平40KG 正常不?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳感觉是有点偏少,但现在开发商都比较注意含钢量的问题,尽量优化设计,不含基础,我这地区的单方钢筋设计含量在43-45KG。
2008-08-13 22:40:16
-
偏小,应在70左右
2008-08-14 08:23:02
-
先算基础,再算一层,基础不算一层的钢筋量不准确。
2008-08-13 22:52:38
-
感觉是少了,我正在做一个和你一样的工程,不算基础每平51kg,并且我和保管员对钢筋进量也差不多
2008-08-14 06:31:55
-
如果是大量运用了三级钢筋(大约90%)的话,就是正常的,我总结了几百个工程配筋和砼含量,您的含量在我统计的范围内,正常
2008-08-14 07:36:21
-
我上次做的剪力墙结构钢筋含量是62~63kg/m2,我做的是住宅,层高2.9m,18层的建筑
2008-08-14 07:49:30
-
现在的钢筋设计只有拿着图纸才知道,因为现在的设计不是根据结构形式套的,是根据建设方的尽量经济的原则进行合理设计的,含筋量还跟设计人员的性格和系数取值有很大关系,没有硬性经济指标的,你只要检查自己的计算设置和图形输入没有错误,没有漏算就行了,经验指标只是一个借鉴的东西,不是非得套它。希望各位高手指正!
2008-08-14 09:30:57
-
我的经验认为少。 你的工程建筑面积大概是1030m2; 应该在: 基础的80kg/m2 地下室是每平65kg/m2 1-18层是每平45kg/m2 总建筑面积含量应该:63~~68kg/m2。
2008-08-14 07:52:23
-
如果是使用三级钢筋的话,含钢量应该是正常的
2008-08-14 07:59:17
-
应该在50-79kg/m2之间.
2008-08-14 08:21:51
-
可能是少了点,检查一下是否有漏项如砌体加固筋,零星构件等
2008-08-14 08:22:04