• 消防喷淋阀门、管道与管件问题

    1、卡箍连接的喷淋管道,阀门(或水炮)与管道连接的位置需要设置卡箍管件吗?

    2、阀门与阀门之间的位置(很近)需要设置管道吗?

    3、管道直通是按什么规则设置的?相应的规范是哪一本?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、卡箍连接的喷淋管道,阀门(或水炮)与管道连接的位置需要设置卡箍管件吗?答:根据具体情况,查看阀门连接方式确定,一般情况都需要卡箍。

    2、阀门与阀门之间的位置(很近)需要设置管道吗?答:需要设置管道。

    3、管道直通是按什么规则设置的?相应的规范是哪一本?答:管道直通理论一般都是6米设置一个,镀锌管道一般都是6米一根。具体根据现场条件酌情调整。望采纳


    2020-07-27 11:38:29 

  • 1、需要;

    2、可以连装入闸阀和止回阀挨到一起是可以不需要短管的;

    3、一般是按照定尺6m考虑

    2020-07-27 11:39:44 