• 在识别梁跨时,有个框架柱的位置没有设置支座,本人做

    在识别梁跨时,有个框架柱的位置没有设置支座,本人做了如下尝试: 1,删除梁重新画,再次识别梁跨:结果不变(图一) 2,分段画梁,然后合并:梁变成红色(图2) 请教各位高人: 1,为什么梁支座增加不上?该如何操作?(最好能做详细说明必要时用图表示) 2,为什么梁会变红?变红说明什么? 注:与该框架梁相交的在框架柱处的两根梁也均为框架梁!

    识别梁

    两根梁

    问题补充:按照图纸,两支座间还布有底部钢筋4C16,及箍筋A8@100(4),请问如何处理? 说明:1,图一:两框架柱左侧支座处为“暗柱”, 2,我试过,即使把中间支座都删除重新识别,那个支座还是没法布置上。 3,该层梁为:第二层,柱子标高:0—42m 4,钢筋算量10.0

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 合法性检查错误的显红色。

    2008-08-18 18:31:32 

  • 重新画梁,重新识别支座即可。

    2008-08-14 10:23:00 

  • 显示红色就是提示错误了!估计是梁之间的间距过小

    2008-08-17 21:48:36 

  • 1、两个支座太近,中间不能够形成梁跨,所以设置不成支座。 2、软件检查处这条梁出错,显示红色提示。

    2008-08-14 09:20:00 

  • 你注意看图1,上面已经显示两个支座点了,所以你要先把它们删掉,操作:在“跨设置”里面“删除支座”点到该梁,支座点会变白,删除了再在“跨设置”里面“设置支座”点取该梁,选择支座即可,试一下。

    2008-08-14 09:27:44 

  • 伸缩缝的位置应该断开吧?把伸缩缝的梁删掉,构造柱的支座要删掉,你再试一下?伸缩缝的梁是通的,就在较大柱的位置设置梁支座,不能2个柱都设置支座,实际施工也是不可能设置的。

    2008-08-14 09:28:42 

  • *****重点检查1、与施工图检查检查,两框架柱之间肯定是伸缩缝,应该把梁打断! 2、在梁布置界面--点‘跨设置’--设置梁支座--点右侧跨的梁--右键确定。 3、应该删除两框架柱左侧处的“暗柱”支座。暗柱是不能作为连续梁支座的。 4、梁是红色,说明没有提取两跨或梁顶标高设置超过本层标高(图形算量)。 试试?

    2008-08-14 09:35:03 

  • 伸缝缝的地方应该断开吧,如果不是就重新设置梁支座。变红是因为没有识别原位标注。

    2008-08-14 09:39:31 

  • 其实说简单点就是梁的跨度太小,软件不能识别。

    2008-08-14 09:42:52 

  • 是不是图画错了,伸缩缝处梁不应该连通吧?

    2008-08-14 09:44:03 

  • 如果一定要在伸缩缝那里设置支座,只能在原位标注里面手工输入了。

    2008-08-14 09:53:11 

  • 先把前面那个支座删了试试!变红,只要出错,构件都会变成红色。具体原因,汇总计算时,会跳出一对话框提示的呀

    2008-08-14 09:56:30 

  • 1\\你这个地方应该是变形缝,如果是的话梁应该断开,检查一下是否正确 2\\两个柱子之间距离太小,不符合一跨梁的最低要求 3\\柱子标高是否正确,能否和梁连接上

    2008-08-14 10:02:44 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题