• 厂房局部有夹层楼层设置怎么设置?%

    工程概况:厂房长:1轴—13轴长60米,宽:A轴—E轴20米。厂房共两层,其中一层层高6.3米,二层层高为4.2米,在1轴—3轴和A轴—E轴间为夹层,底标高为0.00米,层高为3.3米,那么在楼层设置中如何设置呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按最高的定义楼层高度,然后修改构件标高.或者将此层设置为子楼层

    2008-08-14 10:02:44 

  • 定义最高的楼层高 , 修改构件标高.

    2008-08-18 23:49:48 

  • gcl2008是可以通过区域来实现错层情况的,看通过下面这种操作是否能解决你现在存在的问题 1、工程设置/楼层信息界面,默认区域-1设置楼层分别为一层3.3m,二层3m,三层4.2m; 2、新建区域-2,添加楼层,设置楼层标高为一层6.3m,二层4.2m; 3、定义轴网,按图纸定义就行,绘制轴网; 4、在绘图界面的1轴—3轴和A轴—E轴间绘制区域-1,在3-13轴与A-E轴绘制区域-2; 5、然后在区域-1,区域-2绘制各自区域的构件就行,所绘制构件会各自取你所在区域内所设置的楼层高度 关于区域的功能是GCl2008专门用来处理错层与夹层问题的,具体使用操作可以参加广联达的相关培训

    2008-08-14 13:34:25 

  • 还是按照子楼层设置 好点, 最高定义 很多量都是有问题的,对于初学者来说太头痛了 量都需要调整

    2008-08-14 10:09:40 

  • 图形算量:在一层中 建子楼层 钢筋算量:直接在分层2中画梁、板的构件(定义构件时直接给定标高)

    2008-08-14 10:10:15 

  • 一层设置6.3,二层设置4.2,然后在1轴—3轴和A轴—E轴间的构件根据图纸修改标高,这样方便些。

    2008-08-14 10:15:52 

  • 共设置3层,基础层、首层及二层,首层的层高按6.3米设置,夹层构件画好以后调整各个构件标高.

    2008-08-14 10:18:26 

  • 以前的版本是处理不了的,即利用建立子楼层的方法建立,最大的层高设置为6.3米,子楼层设置为3.3,但这种方法母楼层与子楼层是不发生相互扣减的,是相互独立的分部工程,如果烟台的广联达软件公司还没有升级的话,只能用这种办法了,不过自己做的时候要注意这点;但在哈尔滨软件公司发布的升级会根据工作讲师的讲解好象能处理相互扣减的问题了。

    2008-08-14 10:26:42 

  • 有2种解决方法: 一是建立三个楼层,一层3.3m,二层3m,三层4.2m.这个方法中需要注意的地方是装修的时候,有的房间没有天棚,有的房间没有地面。 二是板可以分层的。门窗也可以分层的。装修的时候注意多一个地面一个天棚。还有计算装饰的时候算到板1,这个工程在3.3的位置要用板2来画就可以了。 我个人还是习惯用第一种方法。 有时间2个方法都试试。^_^

    2008-08-14 10:34:23 

  • 你最好还是一层楼层层高为6。3米,二层层高为4。2米比较好,至于另一端层高只有3。3米的,在建梁和板是下降高度即可。

    2008-08-14 10:41:04 

  • 2008算量有错层及区域布置功能,可以直接解决问题,不是2008版本的可以利用子楼层或以标高来定义,

    2008-08-14 10:51:17 

  • GCL提供了分层功能,梁板都是可以分层的。柱在母楼层设置就行。

    2008-08-14 10:53:52 

  • 增加一个子楼层,然后把图形给画分好,别能错了。要保持清醒的头脑。

    2008-08-14 11:27:41 