• 电缆穿保护管埋地敷设,土方按直埋还是按管两边加工作面计算土方?

    敷设工作面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是需要考虑相应的工作边计算土方开挖或者回填

    2020-07-28 22:45:46 

  • 每边各加0.3米的工作面

    2020-07-28 23:02:04 

  • 按你的截图(中的计算规则),计算土方量;

    直埋电缆每边+200mm的工作面;电缆穿保护管埋地每边+300mm的工作面。

    2020-07-29 05:02:15 

  • 电缆保护管埋地敷设,土方按管两边加工作面计算土方.

    2020-07-29 08:49:02 