柔 2020-07-29 11:15:36 | 贵州省 土建土建计量GTJ | 971查看 3回答
请问这个每侧5肢是什么钢筋,怎么布置?这种RDKL是地梁吗,在基础层?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在梁平法表格中或是工程设置中,将梁侧加筋数量改为10
地框梁,按框架梁定义。
2020-07-29 11:18:41
-
次梁加筋输入10
2020-07-29 11:17:20
-
这个每侧5肢是主次梁交叉处的附加箍筋,在梁附加箍筋栏里输入,这种RDKL是地(框)梁,在基础层。
2020-07-29 11:18:32
-
一层新增的隔墙,在新增隔墙下面浇筑200*200的小地梁,请问这个小地梁套什么定额,是按正常的基础梁、地梁套定额呢还是套其他的?
-
主梁在次梁集中力处附加箍筋没侧三道,直径及肢数同主梁内箍筋,设计说明是这样的
主梁在次梁集中力处附加箍筋没侧三道,直径及肢数同主梁内箍筋,设计说明是这样的,我已经识别了吊筋,图二,那每侧三道的箍筋怎么布置,还有图二这个地方的0.6是什么意思?
-
请问这个过梁 是异行过梁吗, 怎么绘制 ,钢筋布置在其他钢筋里面吗,具体怎么操作? 谢谢补充问题: 补充下 这个是压顶,打错了补充问题:钢筋输入的对吗补充问题:钢筋看不懂呀 2A4是什么钢筋
-
这根梁是悬挑梁,但在梁的集中标注里面已经有上部通长筋,在悬挑端有这个5c25的钢筋信息,我同事说是通长筋,请问这个应该怎么布置,直接加在集中标注上部通长筋的后面吗?2C18+5C25?
-
如图,墙与梁平面相交是什么意思,我在梁平面图上没有找到这种暗柱的标注,请问我应该怎么布置?是梁与剪力墙相交处只要没有暗梁我就布置吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看