我先画的梁,板是坡屋面板,梁怎么没有自动跟着坡屋面
我先画的梁,板是坡屋面板,梁怎么没有自动跟着坡屋面的坡度设置上呢?? 怎么样才可以呢?在图形算量里也是这样的情况啊!~~~ 谢谢
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你看看梁的属性里面标高是不是带括号,不带括号是不行的。你还要把两快斜板交接处的梁打断,但是打断后不要忘了合并啊,如果不合并计算结果是不对的,你只要按照我说的做一定没问题的,如果还不行的话,你可以单独找我问。
2008-08-14 18:09:04
-
查看下梁的标高是否修改过。不要修改梁的标高(看下标高带不带括号)斜板画好后,梁会自动随板斜的。还有可能梁在屋脊处是否打断。仅供参考。
2008-08-15 08:50:40
-
打断梁后,再画板,定义斜板
2008-08-15 17:55:46
-
您好:可能是以下原因造成的: 1.梁的属性里的标高不是软件默认的,而是手动改的,这时可以将标高去了,按回车就可以了。 2.如果板是往两边斜的话,需要将梁打断,分别设置梁段标高。
2008-08-14 17:55:59
-
修改梁的标高就OK了。
2008-08-14 18:05:16
-
在有坡屋面的工程中,墙柱梁的标高不要去修改,就让它为软件默认的标高即可。当定义好斜板后。墙柱梁就自动压下来了, 此时你在梁页面。点属性,在其它属性中查看构件的标高是不是有括号括起来,如果没有,你就加括号括起来即可/
2008-08-14 18:56:03
-
说明梁的支座长度大于板的支座长度,把梁的长度改成斜板的长度即可,斜板有变化时,应在斜板的变化点打断,调成斜梁后再合并计算
2008-08-15 12:33:00
-
回答“我先画的梁,板是坡屋面板,梁怎么没有自动跟着坡屋面的坡度设置上呢?? 怎么样才可以呢?在图形算量里也是这样的情况啊!” 建议检查坡屋面起坡处的梁是否打断了,梁的属性编辑中的标高是否设置默认的设置等等,图形算量和钢筋算量的设置是一样的。
2008-08-14 19:21:53
-
按缘分天空的说法去做应该可行
2008-08-14 20:38:39
-
如果是一边倾斜的话,可能你手动修改过梁的默认标高了。
2008-08-14 22:24:13