    老师好,请问这样套的定额正确吗,防水立面工程量表达式是选择这个吗,为什么我的防水平面比地面积还要大了,错在哪?程量表达式卫生间防水面积计算答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    立面防水小于最低防水高度时,是并入到地面防水面积中的,水平防水面积中包括了小于最低立面防水高度部分面积的,所以会比地面积大.套一个地面防水面积即可.当立面防水大于最低高度时,把立面另列项目 计算,并套相应的墙面防水子目.

    2020-07-29 17:40:24 

  • 35.368应该是布置有上翻,如果是有设计的要求上翻,就是按35.368计算防水。

    2020-07-29 17:32:58 

  • 不对的,你选择水平防水面积就可以的,包含上翻高度300以内的部分了。如果设置的上翻高度大于300,就是选择立面防水(大于最低立面防水高度)

    2020-07-29 17:33:26 

  • 水平防水面积含小于最低里面