csd630913 2008-08-15 14:21:33 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 293查看 4回答
GCL8.0中的装饰梁侧面计算存在的BUG?b
一、对存在多个梁的大房间计算天棚面积时,如果天棚不在同一标高,即存在多个标高时,软件只计算最高处天棚的梁侧面抹灰,而其它处于较低的标高处的梁侧面抹灰没有计算。 二、一个存在有多根梁的大房间,如果梁布置在除分层1以外的其它分层时,软件不能计算梁侧面的抹灰面积。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一大间里用虚墙分隔成几个小间分别布置房间计算天棚抹灰。我认为这样做可以。
2008-08-15 14:43:50
-
这个问题估计在10月份出相应钢筋版本的同时会改进并出新的版本,你可以把问题发到意见反馈里,这样广联达就会考虑并给予改进了
2008-08-15 14:22:59
-
天棚可以按照3楼说的做,但分层梁确实不行,需要软件改进。
2008-08-15 15:22:16
-
你所介绍的情况,建议最好对这个大房间的天棚用手工算量,将各梁的侧面抹灰面积加入到天棚的水平投影面积,就是天棚的抹灰面积.
2008-08-15 20:40:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看