• 折板角度大于160度,板钢筋如何设置

    广联达中对于折板的钢筋节点设置有一个前提,角度在20度~160度之间才会按照16G101-1图集103页设置,但如果折板角度不在这个范围,上部钢筋就会断开并且扣减保护层,下部钢筋也会断开并扣减保护层,不伸入另一块板中弯折锚固。这就与图集做法不符了,遇到这种情况咋办?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是你理解的这样,角度不在20度~160度之间时,应该上下筋都是连续通过的,不是断开的

    2020-08-02 07:22:09 

  • 按默认的设置就是正确的。

    2020-08-02 08:05:47 