• 消防泵房问题?

    消防水池

    如图,左侧是消防水池,为什么水泵还要在上部和水池相连,水泵底部不是应该直接抽水送走就可以了吗?为啥还要在水池相对较高的地方再去和他相连?这么做的目的是什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    测试流量的水,不能让它白白的浪费,回到消防水池内,还有用。

    2020-08-02 20:24:29 

  • 这个你可以问问设计。

    2020-08-02 19:50:08 

  • 是防止污泥杂质吸入水泵内

    2020-08-02 21:14:01 