丑八怪大王 2020-08-03 15:27:50 | 江西省 安装 | 769查看 1回答
应急照明电源末端回路问题
像图里的情况,就是灯具连接到了集中电源,集中电源要不要连接到消控室,因为消控室在另一栋楼的一层,如果要画的话是画到正负零还是说一直到另一栋。一般情况下这种范围问题大家是画到哪的。
2020-08-03 15:30:13 补充
同样的问题还有强电,地下室不在我这边的时候,地上的末端回路是地下室配电箱,这种情况末端回路是我画到正负零还是怎么办呢。(由两家公司分别完成地上地下的情况)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据合同约定的施工范围,室内的只计算至室内,出外墙的算室外部分
电缆一般不会中间断开加接头,电缆都是完整的一根,所以要看约定,配电箱的出线约定是谁谁施工
2020-08-03 19:08:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看