诚发吉吉 2020-08-03 16:21:41 | 天津市 安装机电预算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 743查看 2回答
请指教,热力入口的排污泵与控制电闸箱套什么定额?
请指教,1.排污泵应该套什么定额?2.控制电闸箱套哪一项?3.是不是还需要配线配管?
谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
泵套泵的子目,在机械设备章节里有相应的的子目可参考套用,主材单价用实际的去输入就可以了
控制电闸箱可以套配电箱或配电柜的子目
配管配线按设计要求去计算,一般应该是需要的
2020-08-03 16:27:04
-
1、套离心水泵的定额
2、套配电箱的定额
3、图中的就需要 配管配线
2020-08-03 16:27:56