流星雨 2008-08-17 07:03:26 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1262查看 15回答
软件中的向下取整+1与手工算量的取整+1是不是一样
软件中的向下取整+1与手工算量的取整+1是不是一样?在算箍筋或分布筋是时,正规的算法是用向下取整+1还是向上取整+1?
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题:软件中的向下取整+1与手工算量的取整+1是不是一样?在算箍筋或分布筋是时,正规的算法是用向下取整+1还是向上取整+1? 答:1、软件中的向下取整+1与手工算量的四舍五入取整+1是一样的。 2、关于正规的算法:“箍筋向上取整”是因为《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定:“箍筋间距不应大于正常(设计)间距”;所以,当箍筋排放发生余数时应向上取整+1。
2008-08-17 07:47:42
-
软件中的向上取整+1与手工算量的取整+1是一样的; 在算箍筋或分布筋时,正规的算法是用‘向上取整+1’;
2008-08-17 07:11:33
-
标准层是四舍五入才对的,
2008-08-17 07:13:41
-
软件中的向下取整+1与手工算量的取整+1是一样的,施工单位向上取整+1,业主是希望向下取整+1,应根据实际情况来定。
2008-08-17 07:13:44
-
是四舍五入+1计算
2008-08-17 07:20:43
-
应该是"四舍五入+1"。对于对决算的两方来说才公平。
2008-08-17 07:47:04
-
按照设计的规定是要向上取整加一的 作为预算就区分不同的立场了 而在工地现场,也许做法和这个不一样
2008-08-17 08:04:46
-
软件中的向下取整+1与手工算量的取整+1是不一样的,因为软件向下取整是把小数点后的余数全去掉再加1,而手算取整加1是把钢筋小数点朝前进位保留整数再加1,知道了吧。在算箍筋或分布筋是时,正规的算法是向上取整+1,因为规范规定箍筋或分布筋设计院设计的钢筋间距是不许超过的。
2008-08-17 08:28:59
-
正规的算法应该是向上取整+1,因为规范规定间距不能大于设计值。
2008-08-17 08:49:11
-
一般的都是“向上取整+1”
2008-08-17 09:02:15
-
一般来说取整数加一
2008-08-17 09:25:33
-
在算箍筋或分布筋或板筋时,一般都是用向上取整+1’
2008-08-17 09:40:44
-
按结构设计要求,正规的算法是用向上取整+1。
2008-08-17 09:41:33
-
软件中与手工算量是一样,在算箍筋或分布筋是时,正规的算法是用向上取整+1。
2008-08-17 14:02:23
-
向上取整加一 加入说你的是九点几 那肯定不可能有0.几的箍筋 就要向上取了
2008-08-17 16:00:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看