翼嘉 2008-08-17 10:33:50 | 江西省 土建算量GCL2013 | 938查看 10回答
工程有局部地下室时如何建立楼层2
工程有局部地下室时如何建立楼层 楼层地下室部分和地下室下方基础部分正常建立 首层下方基础建立子楼层,楼层高度给入±0.000至最深基础垫层底的高度问题补充:有解释,但我看不懂,麻烦讲解一下,谢谢!1,(楼层地下室部分和地下室下方基础部分正常建立!)直接在首层基础层输入高度吗??首层没有地下室的部分,下面是基础,建子层是布置基础?但这部分基础在室内标高下面,在首层建子层标高不是以0.00为底吗??
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;不必建子楼层。 答:1、楼层地下室部分和地下室下方基础部分正常建立!对! 2、直接输入高度
2008-08-17 10:43:26
-
将局部的地下室部分在基础层中建立一个子楼层来做基础层的层高按地下室下部分的基础底面至首层地面的高度,在基础层中,地下室以外部分的基础注意修改其标高即可
2008-08-17 11:31:53
-
建议你就设置地下室或地下负一子楼层。
2008-08-17 12:44:07
-
正常设置地下室,然后修改部分基础的标高就好了
2008-08-17 13:53:22
-
什么意思,自问自答么
2008-08-17 10:35:52
-
你的方法也可以 按照你说的建立子楼层。 也可以单独去建立-1层去处理这个地下室 。 只要你感觉自己适合那个 你就按照那个去做 ,目的是一样的,结果出来就可
2008-08-17 10:38:05
-
楼层地下室部分和地下室下方基础部分正常建立,对的!根据图纸定义构件,在工程作法套相关子目,绘图即可。
2008-08-17 10:38:15
-
在基础部分绘图时根据地下室底板轴线形状直接设置底标高,即可以实现局部地下室.
2008-08-17 10:38:27
-
你自己已经回答了:楼层地下室部分和地下室下方基础部分正常建立。
2008-08-17 10:41:56
-
楼层地下室部分按-1层建和地下室下方基础部分正常建立.把标高控制好了,不就行了吗
2008-08-17 10:44:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看