• 单体楼消防电:机房层加压送风系统线路问题,请详细解释。谢谢

    1.风机房:有一个电动泄压阀。泄压阀连线到风机控制箱。还需要连接到消控室吗?

    2.单体楼前室,楼梯间有余压传感器。各自单独线路规格不同。请问怎么连线:我知道的连接到机房层风机控制箱处,除此之外,各自独立连接到消控室吗?

    机房层


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这两个问题,可以一起解释  你圈起来的是余压控制系统,按你这个系统图来说没有主机,所以不需要连到中控室,只需要连到箱子里的余压控制器即可。具体原理是,余压传感器把信号反馈给余压控制器,余压控制器在控制电动泄压阀动作(其实这里应该是泄压阀执行阀),连线就按系统图为准,他怎么标你怎么算即可,均不需要各自独立连接到消控室