• 照明干线计算

    算量干线  答疑解惑

    干线算量应该按哪个规格算4*120+1*70还是4*300+1*150?

    AL2、8箱计算一条干线,AL4、10箱及计算一条干线吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    下面这个应该是没错的,垂直干线的型号对不上,就是分支电缆是WDZ-BYJ4*120+1*70,主干电缆的型号上下图对不上,上图是WDZ-BYJ4*300+1*150,下图是WDZ-BYJ2*(4*150+1*95),需要找设计确认

    2020-08-04 16:37:42 

  • 干线算量应该按哪个规格算4*120+1*70还是4*300+1*150?

    AL2、8箱计算一条干线,AL4、10箱及计算一条干线吗?


    答:这个图纸设计还是有些问题吧,强切换应该是两路电源,一路电源切换干嘛

    系统图纸不全面

    2020-08-04 18:18:18 