莱莱 2020-08-04 16:27:55 | 海南省 安装机电概算预算 | 506查看 2回答
照明干线计算
干线算量应该按哪个规格算4*120+1*70还是4*300+1*150?
AL2、8箱计算一条干线,AL4、10箱及计算一条干线吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
下面这个应该是没错的,垂直干线的型号对不上,就是分支电缆是WDZ-BYJ4*120+1*70,主干电缆的型号上下图对不上,上图是WDZ-BYJ4*300+1*150,下图是WDZ-BYJ2*(4*150+1*95),需要找设计确认
2020-08-04 16:37:42
-
干线算量应该按哪个规格算4*120+1*70还是4*300+1*150?
AL2、8箱计算一条干线,AL4、10箱及计算一条干线吗?
答:这个图纸设计还是有些问题吧,强切换应该是两路电源,一路电源切换干嘛
系统图纸不全面
2020-08-04 18:18:18