• 这里计算设置后是否还需要生成吊筋,两侧的箍筋

    这里计算设置后是否还需要生成吊筋,两侧的箍筋

    吊筋

    箍

    答疑解惑

    广联达服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    CAD图中绘制的有,就直接识别好了。前面的计算设置是针对整个工程的,会补充没有识别到的。但一般平面图中未示意的是不需要再增加的。

    2020-08-05 09:29:18 

  • 在工程设计设置加筋,它是在原位标注的相应跨中识别,平面是不显示的,但这也不会影响钢筋的计算。

    2020-08-05 09:24:26 

  • 前面那个是指设置根数,后面那个指在哪些部位生成

    2020-08-05 10:39:50 