-
求实 2008-08-18 08:47:48 | 河南省 其他专业 | 744查看 5回答
1、我在钢筋软件中建一个工程,一层框架层高6米,中
1、我在钢筋软件中建一个工程,一层框架层高6米,中间设圈梁,顶标高为3米,将钢筋工程导入算量后,圈梁的标高为层高6米,请问这是增麽回事?是不是标高不是默认的层高,都会出现这种情况? 2、钢筋软件中的基础梁能导入图形软件吗?我为啥导不进去?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、圈梁在软件中默认的标高是楼层的顶标高。你可能是在钢筋算量中,先画 圈梁,再在属性编辑器中修改其顶标高,所以就出现这种情况。 2、钢筋软件中的基础梁可以导入图形软件,你是不是没有选择基础梁,还是 其它方面的问题,你检查一下。
2008-08-18 09:06:58
-
楼上答得好,但不要忘记解决自己的问题
2008-08-18 09:10:50
-
钢筋工程导入算量后,构件属性是6米,在图形的属性中是3米,你点图形看一下,若是在同一标高会提示出错的; 基础梁能导入图形软件的,你看一下是否在分层中。
2008-08-18 09:37:30
-
选择构件图元圈梁,在圈梁属性中将标高修改为3米。基础梁能导入图形软件中你检查一下你在画基础梁时是分层一或是分层二中。
2008-08-19 09:44:08
-
1、圈梁要在属性中修改标高为设计标高,否则,软件认定为顶标高 2、当然能导入,可能操作的问题,再试一遍
2008-08-18 08:57:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看