• 温度筋布置范围不准确j

    温度筋我在受力筋那设置好了,布置后发现温度筋范围很少只有几根,板我是用折线画得,一个不规则得板,这是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看一下你设置的温度筋的间距,如果正确,你保存后重新计算一下,看结果怎样。如果设置正确画的正确,软件不会计算错误的。

    2008-08-18 10:18:30 

  • 他是与分布筋搭接的。当然很少拉。只在板中心位置有的。

    2008-08-18 10:20:37 

  • 温度筋是在负筋布置空缺处才会有,看一下负筋范围

    2008-08-18 10:23:10 