    如图为风机多线控制线,第一:系统图和平面图都显示连接至风机控制箱,我想问下接线的话是否需要需要与风机连接?第二:如图为FJ2,该控制箱控制两台加压风机,如果控制线只连接至控制箱的话,如何控制两台风机、有知道的解释下谢谢系统图风机连接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先应明确:不考虑消防的情况下,风机配电箱可以分出2个回路,控制2台风机。

    第一个问题:消防联动控制下,应从消防控制室引出联动控制线至风机配电箱,实现手动启停风机。

    第二个问题:应结合配电箱的控制原理来看。即一根联动控制线,可在配电箱内部器件的组合工作中,实现2台风机的启停。