• 为什么在集中套用做法界面看到电缆的工程量,在绘图输入界面找不到对应的图元?

    在集中套用做法界面电缆NH-WDZN-YJFE-3*25+2*16在集中套用做法界面显示的电缆长度是5.7米,但是反查到绘图输入界面显示的是99米,如何处理?

    绘图输入

    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:电缆是在桥架中用布置立管布置的,桥架是分层布置的,桥架中的电缆是从首层一直布置到顶层,选择楼层把其他的层的也打上对勾,动态观察看发现4层没有布置桥架,所以在首层布置的电缆在4层的是没有在桥架中的就显示的是电缆长度5.7,其余在桥架中的就是桥架中的电缆显示的是93.3,总长度是99;

    解决方法:把4层的桥架布置上重新汇总计算即可。

    反查 2014-11-19 15:42:04 