• 轴流风机上桩接线为什么是两条线,第二条线接的是什么,系统图上的这个图例不知道是啥

    轴流风机上桩接线为什么是两条线,第二条线接的是什么,系统图上的这个图例不知道是啥?
    哪位告诉能解答一下不,非常感谢!桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    上面的第一条线是风机的电源线,也就是4*2.5,下面的是风机的消防联动控制4*1.5是消防远程启动的控制线,红箭头应该是按钮的图例。

    首次提交 2020-08-07 15:37:38  最近修改2020-08-07 15:37:59 (修改过1次)

  • 第二条线是控制线,箭头所指的是就地控制按钮

    2020-08-07 15:09:18 

  • 第一根线是配电箱到风机的动力电缆,第二根线是配电箱到现场按钮箱的控制电缆。

    红箭头指的就是现场按钮箱。

    风机是两地控制的,配电箱上能控制启停,现场的按钮箱也能控制启停。

    回答者幸福像花一样回答的更加准备肯定,弄不懂楼主怎么采纳了回答者于海波的答案。

    2021-07-12 16:50:20 