全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个只能看看施工规范:GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

    支架

    首次提交 2020-08-08 11:29:59  最近修改2020-08-08 11:32:49 (修改过2次)

  • 管道支架制作要求


    1.平支架安装高度:4m楼层以下支架离地面1.5~1.8m,以1.65m为宜。如超过4m楼层,则按比例均布。 

    2.管道卡码螺栓处露以2~5个螺距为宜,并应安装平介子,紧固螺母。 

    3.支架必须先油漆后安装,按规定应2遍防锈漆,外加2遍面漆。 

    4.支架所有孔必须采用钻孔,不得使用气割开孔。 

    5.膨胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度。 

    6.提倡使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面。 

    7.管道支架的水平度、垂直度以±1mm/m误差为宜。 

    8.支架底板如采用角钢代替时应采用比主型材大一号角钢并旋转90°安装。

    答疑解惑

    施工要求


    1、位置正确,埋设应平整牢固;

    2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;

    3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

    4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;

    5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;

    6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全。


    支架间距


    1.一般管道固定支架间距的确定原则。

    (1)管道固定支架是用来承受管道因热胀冷缩时所产生的推力,支架和基础需坚固,以承受推力作用。

    (2)固定支架间距的大小直接影响管网的经济性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。

    2.固定支架间距必须满足的条件。

    (1)管道的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量。

    (2)管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值。

    (3)不宜使管道产生纵向弯曲。

    3.热力管道直管段允许不装补偿器的最大长度 。


    2020-08-08 11:31:08 