    如果有敷设在墙上的消防器具,比如带电话插孔的手报按钮,是不是说,竖直部分,信号线进来,还要再出去?如果一栋楼的手报都是在同一竖直方向的墙上,然后本层的手报信号线是从烟感接过来的,请问信号线到了本层手报之后,是不是再布置立管上去?想请问下,就本层而言,从层顶到手报的位置,是不是信号线先下来,再从手报上到层顶的位置?还是说在烟感的正上方预埋接线盒分别分线到手报和上到别的楼层去


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果有敷设在墙上的消防器具,比如带电话插孔的手报按钮,是不是说,竖直部分,信号线进来,还要再出去?如果一栋楼的手报都是在同一竖直方向的墙上,然后本层的手报信号线是从烟感接过来的,请问信号线到了本层手报之后,是不是再布置立管上去?想请问下,就本层而言,从层顶到手报的位置,是不是信号线先下来,再从手报上到层顶的位置?还是说在烟感的正上方预埋接线盒分别分线到手报和上到别的楼层去


    答:1、消防的要减少中间接线头,降低事故接点

    2、消防墙壁安装的都是多立管的

    2020-08-08 18:36:09 

  • 不需要来回布线,是上面加接线盒,然后分出来线路。

    2020-08-08 17:36:27 

  • 做预算做熟悉规范,电线连接必须在接线盒里面进行,例如;灯具、开关、插座、探测器、手报、栓按、电视、电话的接线盒里面接线。

    因为线路长,转弯多而增加的过线盒,里面只能过线,不能接线。你说的方法,加一个过线盒,也同样不允许在里面接线。

    正常做法就与插座一样,一进一出。

    首次提交 2020-08-08 18:03:39  最近修改2020-08-08 19:23:25 (修改过1次)

  • 首先要考虑竖向管道的敷设是从顶板引自设备和从地面引自设备,如果是从顶板引自设备,比如报警管线一般都是从顶板引下,那么一般引下处有一个接线盒然后一个管引下,如手报的接的报警线,就是这种接法。另外比如从地面上引来的,这种做法根插座差不多,也就是一进一出,那么就是两立管。如手报的电话线多是这种接法。

    2020-08-08 19:20:03 