• 阻火圈跟止水环

    立管

    阻火圈

    1. 排水立横管跟通气横管也要阻火圈吗?  

    2. 如果排水横管跟通气横管需要阻火圈跟止水环请问设置在哪里的?  穿墙的地方吗?

    3. 请问穿楼板处一个阻火圈一个止水环一个穿墙套管是吗?

    4. 请问洁具排水立管是指哪里的排水  卫生间的嘛?

      谢谢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    符合设计说明条件的都要设置阻火圈和止水环,不矛盾。止水环设置在楼板内(墙内);阻火圈设置在楼板下(墙外)

    2020-08-11 10:20:14 

  • 1、前提条件是与暗敷立管连接的地方需要设置阻火圈;

    2、就近的穿墙的位置,在立管的墙的外侧;

    3、只需要做阻火圈和止水环,不需要再做套管了,塑料管穿楼板是预留洞的;

    4、洁具是在卫生间啊,所以排水会在卫生间,一般分为两种,同层排水和异层排水,常见的是异层排水,也就是说这一层的卫生间的排水,其排水横管在下面一层。

    2020-08-11 10:13:59 

    • 排水立管跟通气立管也要阻火圈

    • 如果排水立管跟通气立管需要阻火圈跟止水环设置在穿楼板处 

    • 请问穿楼板处一个阻火圈一个止水环,不需要穿墙套管

    • 洁具排水立管是指卫生间的