安装 2020-08-11 10:06:37 | 安徽省 安装 | 3923查看 3回答
阻火圈跟止水环
排水立横管跟通气横管也要阻火圈吗?
如果排水横管跟通气横管需要阻火圈跟止水环请问设置在哪里的? 穿墙的地方吗?
请问穿楼板处一个阻火圈一个止水环一个穿墙套管是吗?
请问洁具排水立管是指哪里的排水 卫生间的嘛?
谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
符合设计说明条件的都要设置阻火圈和止水环,不矛盾。止水环设置在楼板内(墙内);阻火圈设置在楼板下(墙外)
2020-08-11 10:20:14
-
1、前提条件是与暗敷立管连接的地方需要设置阻火圈;
2、就近的穿墙的位置,在立管的墙的外侧;
3、只需要做阻火圈和止水环,不需要再做套管了,塑料管穿楼板是预留洞的;
4、洁具是在卫生间啊,所以排水会在卫生间,一般分为两种,同层排水和异层排水,常见的是异层排水,也就是说这一层的卫生间的排水,其排水横管在下面一层。
2020-08-11 10:13:59
-
排水立管跟通气立管也要阻火圈
如果排水立管跟通气立管需要阻火圈跟止水环设置在穿楼板处
请问穿楼板处一个阻火圈一个止水环,不需要穿墙套管
洁具排水立管是指卫生间的
2020-08-11 10:15:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看